고객과 함께하는 바이텍

  • HOME   >
  • 제품소개   >
  • 가스누설경보기

가스누설경보기

  

공업용 경보기 | VTD2023/2024

본문

20d3ec93c2aea3462210a6e98e3a1f50_1484184
 

 

 

제품특징

  

 

 ■ ​ 가스누설 신호를 인공지능형으로 연산판독하여 정확한 농도표시를함.

 ■  회로보호, 오동작 방지를 위해 과열 방지 장치, 온도 보상회로를 내장.

 ■  검지센서의 안정화를 위해 초기지연 및 정전압 회로를 구성함.

 ■  가스누설 농도량을 디지털 방식으로 표시함.

 ■  예비전원이 내장되어 있어 정전시에 일정시간 동안 가스검지가능

 

 

 

 수신부 제품사양

  

 형식​

 AC220V, 공업용, 분리형, 확산식, 접촉연소식, 즉시형, 예비전원 DC 14.4V

 대상가스

 LNG, LPG,도시가스 (경 / 중) 전용

 사용전원

 AC220V, 60Hz / 예비전원 DC14.4V Ni-Cd 축전지

 소비전력

 평상시 4W

 측정범위

 0 ~ 100 %LEL

  측정표시 

 3 Digit FND Digital Display

 경보설정

 15 %LEL

 경보농도

 LNG (0.06 ~ 1.25%)

 LPG (0.06 ~ 0.45%)​

 경보방식

 부저음 - 단속음, 수동 복귀식

 누설등 - 황색등 점등

 외부출력

 경보시 약 DC 12V / 무전압접점(COM, NO, NC) / 4~20mA

 작동표시

 전원등 (녹색 점등) , 누설등(황색 점등), 고장등(적색 점등)

 검지농도

 폭발하한 농도의 (1/4)이하 -% LEL 기준 

 사용온도 / 습도

 -20 ˚C ~ +40 ˚C / RH 95% 이하

 용

 학교, 빌딩, 공장, 지하철 현장, 콘도, 가스충전소, 보일러실, 정압기실

 기타 가스시설

 외형치수(mm)

 153(W) X 230(H) X 78(D)

 중

 1.4Kg

 

 

 탐지부 제품사양

  

 탐지소자

 접촉연소식

 방폭구조

 내압 방폭형(Ex d llC T6)

 연결배선

 3Wire (CVV & VCT 0.75sq ~ 1.25sq)

 사용온도 / 습도

 -20˚C ~ +40˚C / RH 95% 이하

외형지수(mm)

 117(W) X 102(H) X 71(D)

 중

 658g

 

첨부파일