공업용 | 카드식 복합판넬
관련링크
본문
카드식 복합판넬 제품특징 |
● 1채널용 수신부 : 가스감지기 Indicator와 전원, 경보 유니트가 일체된 구조이며 현장에 설치된 1개의 가연성 또는 독성가스 감지기를 단독으로 원력 모니터링하는 장치이다. ● 마이크로 프로세서에 기초한 디지털 프로세스로 다양한 인공지능 기능이 구현되어 보다 편리하고, 정확, 효율적인 가스 모니터링 기능을 수행한다.
● 사용자 선택기능 : 마이크로 프로세서에 의해 경보농도설정, 경보동작 범위의 설정 등의 사용자 선택기능을 제공하여 편리하게 사용 가능. ● 자기진단기능 : 센서이상, 케이블단선, 합선시 고장유무를 자동점검하고 확인함. ● 다양한 신호출력 : DC 4 ~ 20mA, 2Step-Relay Contact 등의 다양한 출력 방식으로 외부장치와 연동작동이 가능함. |
제품사양 |
전원 & 경보 Unit | |
제어구조 |
전원 & 경보 Unit : Indicator = 1 : 1 ~ 64 |
확장구조 |
SOLT TYPE CARD |
사용전원 |
AC 220V / 60Hz, DC 16.8V |
경보표시 |
Alarm LED Lamp |
사용온도 / 습도 |
-20℃ ~ +50℃ / 5 ~ 95% RH (Non - Condensing) |
경보출력 |
1차, 2차 경보 무전압 접점 (COM, NO) |
Indicator Unit | |
제어구조 |
Indicator : 감지기 = 1 : 1 |
확장구조 |
SOLT TYPE CARD |
사용전원 |
DC 16V ~ 24V |
농도표시 |
LPG, LNG, 도시가스 (경 / 중)전용 |
경보표시 |
Low Alarm - Low LED Lamp 및 부져 단속음 High Alarm - High LED Lamp 및 부져 빠른 단속음 Fault Alarm - Fault LED Lamp 및 부져 연속음 |
경보값설정 |
2 - Step (Low / High) - 사용자 임의설정 |
사용온도 / 습도 |
-20℃ ~ +50℃ / 5 ~ 95% RH (Non - Condensing) |
입력신호 |
4 ~ 20mA. DC / F.S |
출력신호 |
4 ~ 20mA. DC / F.S. RS-485(Option) |
경보출력 |
1차 경보 무전압 접점 (NO. NC. COM) 2차 경보 무전압 접점 (NO. NC. COM) 1차, 2차 경보 전압 출력 (DC12V) |
제어부 Unit | |
사용전원 |
DC 16V ~ 24V |
확장구조 |
SOLT TYPE CARD |
소비전력 |
평상시 (0.5W) / 차단기(12W) |
제어방식 |
시간제어방식 |
개폐방식 |
수동개폐 및 원격개폐 |
수신방식 |
전압기억방식 |
경보입력 |
3회선 |
작동표시 |
열림 - 녹색등 점등 / 닫힘 - 황색등 점등 / 경보 - 적색등 점멸 |
사용온도 / 습도 |
-20℃ ~ +50℃ / 5 ~ 95% RH 이하 |
이상압력 수신부 Unit | |
사용전원 |
DC 16V ~ 24V |
확장구조 |
SOLT TYPE |
작동표시 |
전원 - 녹색등 점등 / 경보 - 저압(Low : 적색등 점등) 경보 - 고압(High : 적색등 점등) |
사용온도 / 습도 |
-20℃ ~ +50℃ / 5 ~ 95% RH 이하 |