수신부 | VM-306
관련링크
본문
일점식 가스감지기 제품특징 |
● 1채널용 수신부 : 가스감지기 Indicator와 전원, 경보 유니트가 일체된 구조이며 현장에 설치된 1개의 가연성 또는 독성가스 감지기를 단독으로 원력 모니터링하는 장치이다. ● 마이크로 프로세서에 기초한 디지털 프로세스로 다양한 인공지능 기능이 구현되어 보다 편리하고, 정확, 효율적인 가스 모니터링 기능을 수행한다.
● 사용자 선택기능 : 마이크로 프로세서에 의해 경보농도설정, 경보동작 범위의 설정 등의 사용자 선택기능을 제공하여 편리하게 사용 가능. ● 자기진단기능 : 센서이상, 케이블단선, 합선시 고장유무를 자동점검하고 확인함. ● 다양한 신호출력 : DC 4 ~ 20mA, 2Step-Relay Contact 등의 다양한 출력 방식으로 외부장치와 연동작동이 가능함. |
제품사양 |
구 분 |
VM - 306 | |
전원 & 경보 유니트 |
Indicator 유니트 | |
제어구조 |
전원 & 경보 유니트 : Indicator=1:1 ~ 64 |
lndicator : 감지기 = 1:1 |
확장구조 |
SLOT TYPE CARD |
SLOT TYPE CARD |
작동전원 |
AC 220V, 60Hz / DC16.8V |
DC 16V ~ 24V |
농도표시 |
|
%LEL(가연성), %(산소), PPM(독성) |
경보표시 |
Alarm LED Lamp |
Low Alarm - Low LED Lamp 및 부져단속음 High Alarm - High LED Lamp 및 부져 빠른 단속음 Fault Alam - Fault LED Lamp 및 부져 연속음 |
경보값설정 |
|
2-Step (Low / High) - 사용자 임의설정 |
작동온도 / 습도 |
-20°C ~ +50°C / 5 ~ 95%RH (Non-Condensing) | |
입력신호 |
|
4 ~ 20mA DC / F.S |
출력신호 |
|
4 ~ 20mA DC / F.S RS-485(option) |
경보출력 |
1차, 2차 경보: 무전압 접점 (COM. NO) |
1차 경보 무전압 접점 (NO. NC. COM) 2차 경보 무전압 접점 (NO. NC. COM) 1차, 2차 경보 전압출력 (DC12V) |
DIMENSION |
첨부파일
- VM-306CL2.pdf (258.2K) 324회 다운로드 DATE : 2017-02-09 15:27:31
- VM-306가연성.pdf (187.8K) 174회 다운로드 DATE : 2017-02-09 15:27:31